土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请各位同仁指点如何解决瓷瓶偏移的问题

请各位同仁指点如何解决瓷瓶偏移的问题

发布于:2008-07-17 15:06:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
未命名.JPG我某110kV线路在∏接入新建变电站设计中,新建线路设计为双回塔,双回塔7738-12与旧线路电杆Z1+6的距离为78米,按图施工后,由于线路由水平排列变为垂直排列,旧线路电杆Z1+6上的边相瓷瓶发生偏移,导线对杆身距离只有1.1米,不能满足带电作业安全距离1.5米,中相不变,横担挂点至杆身距离为1.8米。请各位同仁高手指点,杆位不动的情况下怎样消除此缺陷?确保有足够的带电作业安全距离。见图:

未命名.JPG

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hydropower168
    hydropower168 沙发
    按设计应该不会漂移的,看看是什么外力使之漂移,可能比直接改瓷瓶更好点!线路我不懂,建议
    2008-10-14 17:10:14

    回复 举报
    赞同0
  • mblader
    mblader 板凳
    加长横担,重新计算杆塔受力,有条件的话,弄成V字型的双挂点更好,这样瓷瓶受力更有保障。
    我是一个小小的线路工,发表一下看法,具体行不行不清楚:loveliness:
    2008-07-31 17:58:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 613 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压配电房操作规程

请问谁有低压配电房操作规程,有的发上来或发我邮箱:time: 可以吗,谢谢!

回帖成功

经验值 +10