土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 开利 30RB802G 故障

开利 30RB802G 故障

发布于:2008-07-18 22:49:18 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
公司里的一台开利30RB802G中央空调 报P-42故障 查代码表显示 C组吸气温度及吸气压力 或流量太低 新手的我不知道怎么入手修理 请大家帮我出主意 如何去修理?谢谢!!
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 145 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新人初涉制冷行业,跪求高手指导

小弟今年机械设计专业本科毕业,现在一冰箱厂学做工艺,请问应从哪里做起啊?都关注哪方面的东西啊?

回帖成功

经验值 +10