我部有一块三相电度表(数显三段表)用于变压器一次侧的计量,电压互感器为100倍(高压),电流互感器为20倍(高压两块),经鉴定均为合格在允差范围内,接线正确,但是计量出来的电量与实际用量不符,高出3倍左右,怎么回事啊

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chym0822
    chym0822 沙发
    变压器采用二次计量比较好 实际负荷电流太小了 互感器是不能保证误差的
    2008-07-22 08:13:22

    回复 举报
    赞同0
  • dasui1978
    dasui1978 板凳
    原来为两台变压器分别运行,其中1#变压器日走表量约为3.5kwh,2#变压器日走表量约1.2kwh,将1#变压器负荷增载至2#变压器后,2#变压器日走表量约为1.7kwh,期间负荷工作情况正常。两台变压器计量系统均为高压计量,电压互感器均为10000/100,电流互感器100/5,为此我们对1#变压器的电度表及互感器进行了检定,未发现异常,请问是何原因造成1#变压器计量数值异常。