压缩机高压报警都有什么原因高手来帮忙
压缩机高压报警都有什么原因高手来帮忙
我装的是伯瑞斯的水冷空调。 3-5天内就会出现报警 主压缩机停机。 根据说明书,显示报警为压缩机高压报警。 想问高手压缩机高压报警都有什么原因?
发布于
2008-07-21 08:48:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
dszhangcn
首先要排除误动作可能,外接压力表测下先。
水这块的可能性比较大。看下水量够不够,进出水温度、温差是否正常。
2008-07-23 16:59:23
来自 PC
评论
举报
荣昌制冷
如果膨胀阀开得过大,吸气压力和排气压力的确会升高一些,但绝对不会引起高压超高而达到报警的程度。开得过大后会造成液击事故,压缩机结霜,油压跌落,吸排气温度低,开机不起等。
膨胀阀的开启度应根据当时的制冷温度,求出蒸发温度(始终比制冷温度低5度以下),再根据蒸发温度对照所用制冷剂相对应的压力调整膨胀阀的开启度。