土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 旁通阀与压缩机排气温度的关系?

旁通阀与压缩机排气温度的关系?

发布于:2008-07-21 23:12:21 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
旁通阀与压缩机排气温度的关系?
旁通阀是将制冷剂从压缩机排气端不经过冷凝器直接进入蒸发器的管路控制阀。
1,它对整个制冷系统器什么作用?
2,它的开启大小对制冷量和压缩机排气温度有什么影响?

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • shanghaihengou

    是啊,说的都对。我觉得在设备运行的时候,开大了旁通阀,是可以降低压缩机的温度的。比方说在蒸发器负载很大,而冷凝能力不变的情况下,为防止冷凝压力和温度过高,最简单的办法我觉得是把旁通开大,这样的话,将高压卸载一部分,减轻了压缩机的负荷,保护了压缩机。但是不利的是,这样做降低了制冷量,我是这样理解的。
    2008-09-08 21:38:08

    回复 举报
    赞同0
  • shanghaihengou

    应该是第二三种,在操作过程中,我们发现装上旁通阀与没有装,对设备的运行状态来说,是有点不一样的。我不知道我们在选用膨胀阀时是不是有问题,是不是偏小了,反正是需要旁通阀来补充低压的,在为什么要使用的问题上,我们也没有什么理论。只是知道在用上旁通阀后,压缩机的温度要低,对他有保护作用,就像楼上所说,起到卸载的作用。
    后来我们也发现稍大的设备在没有使用或则旁通阀开口设定偏小的时候,设备在开机后的前一分钟,系统是不稳定的,我们将高压是控制在1.6MP之下的,但是在压缩机刚开始运行的时候,高压会很快升至1.9左右,风冷的压力控制器开始甚至都还来不及反应,而压缩机的温度是很高的。过后两三分钟了才开始平稳了。我们自己的理解是,刚开机的时候,膨胀阀在蒸发器出口的感温包没有收到压力信号,所以开口偏小,所以压缩机打出的高压,一时间积蓄在高压侧内,所以造成温度压力偏高,只到膨胀阀开口增大,才能正常运行,所以旁通阀也是微解决这个问题,而加上的。
    在设备正常运行后,在、手动开启旁通阀的开口大小时,压缩机的温度也是不一样的,开口大温度反而低。我不知道是不是膨胀阀偏小了,以为照我的理解是开口大了,进冷凝器的制冷剂流量是少了,没有冷却的制冷剂多了,那应该压缩机温度应该是高起来的。
    不知道这个改如何解释呢?
    2008-08-11 23:43:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位师傅

请问翅片的段数和列数指的是什么意思啊?

回帖成功

经验值 +10