求助:pkpm计算结果,wpj文件中,有关剪力墙水平分布钢筋的计算结果,具体怎么配筋?
说明书上说:Ashw--水平分布筋间距shw范围内的水平分布筋面积
怎么理解?
比如H1.0(shw设置200)具体怎么计算配筋?
谢谢~
发布于
2008-07-26 22:27:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
ksword_ice
这指的是竖向钢筋的配尽量,这个你可以参考用户手册。。。
2011-01-24 23:35:24
来自 PC
评论
举报
wzf3769
1.0平方厘米,就是100平方毫米
这个是你输入的间距200内的墙双面的水平配筋面积
100/2=50平方毫米,就是一个钢筋的面积 直径8刚好