土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 加装这个栏杆是为了安全吗?
DSC00024.jpg
单位上级安全检查说给配电室安装一个栏杆,我认为不太合适,本身有了配电室不需要安装吧,再说设备运转合闸的时候万一打火,还可以有个逃跑的安全距离,可是加了栏杆确实不太容易逃跑,不知道国家电力部门是否有这样的规定那?

DSC00024.jpg

全部回答(6 )

  • nhsl
    非常感谢,我就按照你说的办法执行。
    2008-07-28 10:28:28 来自 PC 评论 举报
  • sshch2001
    对于安全问题马虎不得,还是要坚持原则,建议你找你的懂电气专业的上级领导或主管工程师聊一聊,把规范要求说一下。
    如果负责安全的领导坚持这样搞,就把这样的方案拿给他签字,出了问题是要他负责的
    2008-07-27 21:57:27 来自 PC 评论 举报
加载更多