全封小压缩机,空调用,2冷吨,psc电机
更换完毕,冲氟利昂,朋友冲氟利昂22,从回气管充液,压缩机冰凉
压缩机不能启动

为什么???

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhe2391
    zhe2391 沙发
    我认为是把R22液体充入到压缩机了,由于液体是不能被压缩的,压缩机会启动困难或无法启动,还有一个是压缩机曲轴箱有一个低温保护,建议先对曲轴箱冷冻油加热
    :time:
    2008-08-03 14:32:03

    回复 举报
    赞同0
  • czgsx2008
    czgsx2008 板凳
    空调系统在真空状态下充注液态制冷剂不容易控制充注量,出现充注过多启动困难,液态充注最好按设备标注要求采用定量充注。否则,可以参考系统大小,先液态充注一部分,再启动压机,视低压压力予以适当补充气态制冷剂要稳妥得多。