土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 复杂结构建模问题

复杂结构建模问题

发布于:2008-08-05 18:35:05 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
地面以下是车库,地面以上是长条型酒店,因为太长而设置伸缩缝,请问,建模的时候两部分一起建模还是分开建模,如果一起建模的话是不是就是地下大底盘的双塔结构?计算时又该如何考虑双塔的计算呢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • bingxulu
    bingxulu 沙发
    恩,我刚从事结构设计。谢谢,那单体模型从地下室建模还是从地面一层开始建模呢?对于整体模型还用建地上单体的模型么?
    2008-08-06 12:27:06

    回复 举报
    赞同0
  • bingxulu
    bingxulu 板凳
    我们院里认为还是分开建模,这样就可以不用考虑双塔的影响了,不知道合理不合理
    2008-08-05 18:39:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 538 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢筋混凝土整体装配式住宅pkpm如何计算成图

钢筋混凝土整体装配式住宅pkpm如何计算成图,pkpm有无此功能,另外pkpm新版tat特殊构件定义里叠合梁菜单好像没有了,但有了个组合梁菜单,请高手赐教

回帖成功

经验值 +10