电气工程
\
输变电工程
\
求助短路电流计算
求助短路电流计算
三绕组220kV的变压器,中压110,低压10。高压侧单母线接线,10kV分列运行。两台主变,也就是两台主变高压侧并列,低压侧分列,知道系统阻抗,知道变压器阻抗,要求10kV分列运行时的母线短路电流怎么求啊?我自己是直接拿一台主变的高低压侧间互阻抗(归算为基准容量下)和系统阻抗相加,然后求的短路电流。可和软件算的不一样。。。我错在哪儿了?