只看楼主 我来说两句即时不出现8楼说的极端情况,并列运行本来就是考虑到转供,只要有转供,母线电流就可能会超过(单台)变压器的额定电流。只是超过多少的问题。
按照8楼的意思,如果电站的设备布置不变,分段并列运行和没有分段的电流分布是不变的(只是一个是开关,一个是母线连通),也可以按(单台)变压器的额定电流选主母线?
回复 举报
如果二台变压器并列运行,二段是都有负荷,如果负荷相等,同分列运行还是一样。不相等,只有从母联流过一些电流,总不会让变压器过载吧?还是一台变压器的电流!
只有一种极端:二台变压器向一个负荷供电,且二台变压器都接近满负荷!这种情况极少见,但母线上电流还是不超过(单台)变压器的额定电流!”
总的说,母线电流不会超过单台变压器的额定电流对吧?再问个问题,二台变压器并列运行时,母线联络开关应该与总柜开关大小应该一样吧?比如2台1000KVA配变,两个总柜与联络柜开关均应是2000A?