土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 10kv母线分段 并列运行 和 不并列运行 的问题

10kv母线分段 并列运行 和 不并列运行 的问题

发布于:2008-08-16 17:53:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
同规模的110V电站,10kv母线 分段 并列运行 和 不并列运行 两种情况,10kV母线的载流量相不相同?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • sccat
    sccat 沙发
    7楼说得客观一点。

    即时不出现8楼说的极端情况,并列运行本来就是考虑到转供,只要有转供,母线电流就可能会超过(单台)变压器的额定电流。只是超过多少的问题。

    按照8楼的意思,如果电站的设备布置不变,分段并列运行和没有分段的电流分布是不变的(只是一个是开关,一个是母线连通),也可以按(单台)变压器的额定电流选主母线?
    2008-08-17 12:53:17

    回复 举报
    赞同0
  • jiyiyi
    jiyiyi 板凳
    “单母分段,一台变压器只能给一段母线供电,如果母联合上,另一台变压器退出,也是一台变压器给母线供电,母线上电流总是按一台变压器计算?!
    如果二台变压器并列运行,二段是都有负荷,如果负荷相等,同分列运行还是一样。不相等,只有从母联流过一些电流,总不会让变压器过载吧?还是一台变压器的电流!
    只有一种极端:二台变压器向一个负荷供电,且二台变压器都接近满负荷!这种情况极少见,但母线上电流还是不超过(单台)变压器的额定电流!”
    总的说,母线电流不会超过单台变压器的额定电流对吧?再问个问题,二台变压器并列运行时,母线联络开关应该与总柜开关大小应该一样吧?比如2台1000KVA配变,两个总柜与联络柜开关均应是2000A?
    2008-08-17 12:26:17

    回复 举报
    赞同0