向各位高手求助:
本人近期在一500kV变电站施工,在架空线压接方面出了点问题,压接的耐张线夹做拉力实验时破断不合格,哪位高手有实验数据标准方面的资料,请上传一下,谢谢!

实验的情况如下:
导线型号——NRLH60GJ-1440/135 耐张线夹型号——NYH-1440/135N
实验设定拉力标准——335kN 试件实受最大拉力——334.11kN

疑问是335kN怎么得来的?