土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 急求高人帮助

急求高人帮助

发布于:2008-08-26 23:00:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
有没有人遇到过交联电缆做直流耐压试验合格而做串联谐振耐压却检查出问题的事例
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    应该是可能发生的事,二种试验的目的不同,对电缆性能上应该说串联谐振耐压试验更接近正常工作。
    我们碰到过35KV电缆,空载七天后(第八天早上)一个单芯电缆中间头对地击穿,因当时也只做直流耐压试验,没做串联谐振交流耐压试验。
    2008-08-27 13:47:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆井、人孔井、检查井、工作井都有什么区别?

电缆井、人孔井、检查井、工作井都有什么区别?

回帖成功

经验值 +10