以下是我在做控规的时候遇到的问题,到处找不到解答。请教高人:

1、沿道路布设的10kv电缆在交叉口处交叉时,是通过专用的接线设备,还是直接相接的(就像

低压电线那样)?

2、配电站可以直接城市10kv电网吗,还是必须通过开闭所?



请指教,谢谢!

全部回答(12 )

  • weishao129
    你看这条线主站间隔够不够,肯定要跟供电局说哇。
    2009-03-25 11:38:25 来自 PC 评论 举报
  • xuan2281
    根据LZ的4点理解做下说明:
    1、10kV不同电源点的电缆交叉时是各走个的,不会联通,更不会用线夹联通。因为10kV电网的网架结构特点不允许联通,具体网架可看当地供电局的建设规划。即使不同电源点的10kV电缆需要联通也是接入几个环网柜(开闭所)来实现,但实际运行时不同电源的电缆一般是不会联通的,专业术语叫开环运行。除非配电网上了比较完善的配电自动化系统。
    2、可以这么说
    3、南方电网定义开闭所实际上是几个(间隔)环网柜合在一起。
    4、楼主理解的开闭所也可以叫开关站,开关站实际上就是更加多的环网柜(开关柜)合在一起,至于设不设开关站则根据当地的负荷密度、高压变电站的10kV出现间隔、线路通道等情况定,并没有谁取代谁的说法。

    [ 本帖最后由 xuan2281 于 2008-9-22 17:49 编辑 ]