在《建筑地基基础设计规范》的P62的基础底板配筋计算中,只有台阶宽高比不大于2.5和偏心距小于或等于1/6基础宽度时的计算,如果台阶宽高比大于2.5,基础的配筋如何计算?限定宽高比大于2.5的原因是什么?

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • zowq4444
    zowq4444 沙发
    不应大于3.0.是何根据?
    2010-08-03 09:36:03

    回复 举报
    赞同0
  • ytylbaofeng
    ytylbaofeng 板凳
    一口气发了这些,真累啊,希望大家一起交流,共同学习~~
    2010-06-01 21:00:01

    回复 举报
    赞同0
  • weiying3
    weiying3 地板
    4楼说的是对的,如果你控制不了的话就放阶,否则审查时会说你的模型选取不正确,这个值必须控制
    2010-06-01 14:20:01

    回复 举报
    赞同0
  • yy_1314
    yy_1314 4楼
    规范的要求2.5和偏心距,是因为规范的公式是建立在基地反力直线分布的假定上,而当宽高比超过2.5,就会造成不能再把基地反力看做遵循直线分布,不符合规范公式的假定,应按弹性地基板(中厚板)计算。设计时,宽高比不宜大于2.5,不应大于3.0.自己调整
    2008-09-04 18:21:04

    回复 举报
    赞同0
  • hehe8899
    hehe8899 5楼
    控制剪切角 增加基础高度 或者干脆放弃放角
    2008-09-04 16:00:04

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

11.99 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教 独立基础拉梁 如何设置?

大家好,这是某工程的独立基础,内隔墙150空心砌块,要求所有隔墙下设地梁,但有些地梁与基础边重合,应该如何处理。基础顶面标高-1.1m ,每阶高度400,共2阶。拉梁顶面标高也是-1.1m。轴网内部的短轴线即为内隔墙位置。