土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电缆耐压时 被忽略的致命问题!!

电缆耐压时 被忽略的致命问题!!

发布于:2008-09-16 22:20:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在电缆直流耐压时 同一路径的电缆是否要接地 否则会有感应电压产生 ????

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • xia13815
    xia13815 沙发
    一般情况下,电缆采用直流耐压,试验过程中只会因加载直流电压,在试验相与接地相之间产生容性均有电荷,不同于加载交流电压而产生的交变感应电势,因此不需要停运和接地!
    支持9楼
    2008-12-29 19:19:29

    回复 举报
    赞同0
  • shiyanchangdzy
    支持9楼!我们也同样这么做!
    2008-12-29 13:05:29

    回复 举报
    赞同0