现在做一个35KV变电所,单回路进线,单母线。一台进线柜,一台PT柜,一台6300KVA主变出线,四台35KV出线。6300KVA主变为35/10KV置于室外。问题1:现对6300KVA主变做差动保护,其10KV侧差动ct安装于距本所150m远的车间10KV变电所高压进线柜内,请问这样的方案是否可行,有人说电缆距离过长,对差动保护整定有影响,会导致差动保护装置误动作。现当地供电局提出另外一种方案即在本所内新增一台10KV中置柜,室外35KV主变出线接至此柜,再由此柜出线至车间10KV变电所。供电局把这一台10KV中置柜直接放在35KV柜子边上,请问大家这样是否合理?另外这一台中置柜是否够了,这种方案10KV电缆进线后经过进线断路器直接就甩出来,我觉得出线至车间10KV变电所这段电缆没有断路器保护是否可行?问题2:全所单层200平米左右,供电局现在要求必须加个所用变,其方案是在35KV进线电缆进柜前分个接头直接室外的一台50KVA的所变。这样做大家觉得是否合理?我认为完全可以加一台35KV的所用变柜。但是供电局认为我这样的方案如果35KV进线柜断路器分闸,其全所都不带电了,到底哪种方案可以?谢谢!