土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电缆的敷设方式

电缆的敷设方式

发布于:2008-09-22 14:51:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
大家来讨论下牵引电缆的方式。
电缆是10kV,铝芯500的。市区架空线路改成电缆敷设:在道路一侧埋好电缆保护管后,在保护管内牵引电缆。
当地供电局是用卷扬机牵引的,可他们说最多只能牵引250m-300m长,这样以来,每隔250m就要放置一处电缆连接装置,一般是用电缆中间头的,可他们却用电缆分支箱连接(多贵呀)。他们说中间头不安全。
现在他们遇到了麻烦,有个变电站出线要经过一条道路,这条道路有近20根电缆。这样以来,每250m就要放置十几个分支箱,他们自己接受不了,并且当地市政部门也肯定不会同意
现在他们正考虑用中间接头来减少分支箱数量和改变电缆敷设设备来增加电缆的牵引长度。但是用中间接头的化如何防水?(当地海平面很低,水特多)
大家讨论下牵引电缆最长有多长,(三相统包铝芯400或500)以及用什么设备来牵引。中间接头的防水怎么处理?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • caochong-1689
    caochong-1689 沙发
    已经发过了
    其它人发的,你可以找找
    2008-09-26 09:43:26

    回复 举报
    赞同0
  • caochong-1689
    caochong-1689 板凳
    好像很多地方的管子都要求是电缆外径的1.5倍
    铝400的外径是96mm吧,管子用150的内径。铝500的电缆用内径200的管子。300的电缆你用150的就可以了。
    看来我们都是刚工作不久的职场新手。你可以查查电气设备手册,上面有电缆的外径。你可以到网上查保护管的生产厂家,联系他们都生产哪种规格的管子
    关于电缆井的问题,城市电缆规范规定40——50m一个井。我们这里的井也不分什么牵引井之类的,都是井,可以维修用,也可以牵引用。你们那里怎么分的电缆井?
    规格的话,深度的要求规范明确规定1.9m,有的地方执行,我们这就不执行,只有1.5m左右。宽度和长度我没有见到过明确规定,各地的情况也不相同的。一般能够下人 不妨碍施工就可以了,也就是说别太小了,这样的化,长在2m以上,最好3m,宽1.8m,最好2m——2.5m了。
    基本如此,你有什么不同意见,也交流下
    2008-09-23 17:40:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

专业图形监控引擎

这是一套非常完善的图形系统,适合在电力、煤炭、化工、仿真、网络、自动化等各种工业监控软件以及图形建模、图形管理、图形分析、中小型GIS系统、工作流、中文表格、表单、工程绘图等软件项目中应用。基本特点 :1. 包含编辑与运行两种状态,既可以绘图,也可以任意操纵与控制图形变化。 2. 图形和图库是统一的 XML 格式,便于传输、存储和维护,支持 WEB 开发。 3. 容易开发复杂变化的图形,实现自己的图形库。

回帖成功

经验值 +10