土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ PM建模时仅在地下室布置的墙体能否作为抗侧构件输入

PM建模时仅在地下室布置的墙体能否作为抗侧构件输入

发布于:2005-03-19 22:23:19 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
高层框剪结构仅在地下室布置的一些墙体(如外墙,设备间隔墙等),地上对应位置则无砼墙,在设计基础底板时这些不出地面的墙也不作为支座,请教大家,在PM建模时,该墙能否作为抗侧构件输入(嵌固部位在基底,一层在该墙部位设有KL)。曾经按墙试过,但该墙周边KZ轴压力被分摊,无法用于柱下桩基设计。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • afei_pal
    afei_pal 沙发
    是啊.挡土墙有400厚,配筋也跟普通墙体一样.是不是在PKPM建模中当墙体输入的
    2006-12-27 20:57:27

    回复 举报
    赞同0
  • 天马行空
    天马行空 板凳
    既然是框剪结构,肯定有剪力墙要落到基础的,建议还是按实际情况输入较合理。
    2006-12-15 21:11:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多