土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 关于多联机蒸发温度和吸气压力的问题

关于多联机蒸发温度和吸气压力的问题

发布于:2008-09-25 17:41:25 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
最近在做一个多联机的实验,下面是多联机外机的管路图(吸气压力测量点同于图中低压传感器点)。

有个问题一直困扰,我的理解,吸气压力和室内机蒸发压力之间差别应该不会很大,只有回气管路阻力损失而已,可是实验测得的数据蒸发器入口温度(近似为蒸发器盘管温度,如图1,稳定在14 ℃左右)和测得的吸气压力对应的蒸发温度(如图3,0.8MPa左右,查表的对应蒸发温度0 ℃左右)相差很大,不知道是实际中回气阻力真的有这么大还是我理解上有什么偏差?
请高手指点,十分感谢!


注:1.所测室内机与室外机间管路很短,大概在3m左右。
2.此系统使用了过冷却,不知道过冷却回路对吸气压力及室内蒸发温度影响有多大,从压焓图上分析似乎应工作在相同的蒸发压力下吧。

室外机.png


未命名1.JPG


未命名2.JPG


未命名.JPG


p-h.JPG

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xwb_304
    xwb_304 沙发

    你测的这个14度是冷媒的温度还是蒸发器表面温度,还是蒸发器出风风温度?是不是搞混了,把出风温度当成冷媒温度了?0.8Mpa对应的蒸发温度应该是0度,至于你说的5度是不是考虑了过热度,而不是饱和温度。 

    2022-05-18 14:24:18

    回复 举报
    赞同0
  • aw100
    aw100 板凳
    你这个是R410a系统?数据有问题。

    冷凝压力可能是16kg 么?26℃冷凝温度?
    与温度曲线也对不上。
    2008-09-27 18:23:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 199 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

匹数与制冷量的关系

请问10匹的压缩机,那么相应蒸发器的制冷量是多少呢?不知道问的对不对。

回帖成功