最近在做一个多联机的实验,下面是多联机外机的管路图(吸气压力测量点同于图中低压传感器点)。
有个问题一直困扰,我的理解,吸气压力和室内机蒸发压力之间差别应该不会很大,只有回气管路阻力损失而已,可是实验测得的数据蒸发器入口温度(近似为蒸发器盘管温度,如图1,稳定在14
℃左右)和测得的吸气压力对应的蒸发温度(如图3,0.8MPa左右,查表的对应蒸发温度0
℃左右)相差很大,不知道是实际中回气阻力真的有这么大还是我理解上有什么偏差?
请高手指点,十分感谢!
注:1.所测室内机与室外机间管路很短,大概在3m左右。
2.此系统使用了过冷却,不知道过冷却回路对吸气压力及室内蒸发温度影响有多大,从压焓图上分析似乎应工作在相同的蒸发压力下吧。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句你测的这个14度是冷媒的温度还是蒸发器表面温度,还是蒸发器出风风温度?是不是搞混了,把出风温度当成冷媒温度了?0.8Mpa对应的蒸发温度应该是0度,至于你说的5度是不是考虑了过热度,而不是饱和温度。
回复 举报
冷凝压力可能是16kg 么?26℃冷凝温度?
与温度曲线也对不上。
回复 举报