土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 钻芯法检测混凝土强度技术规程

钻芯法检测混凝土强度技术规程

发布于:2005-03-20 16:42:20 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
建标
工程建设标准全文信息系统
工程建设标准全文信息系统
中国工程建设标准化委员会标准
钻芯法检测
混凝土强度技术规程
工程建设标准全文信息系统
工程建设标准全文信息系统
中国工程建设标准化委员会标准
钻芯法检测
混凝土强度技术规程
主编单位中国建筑科学研究院
批准单位中国工程建设标准化委员会
批准日期年月日
北京
工程建设标准全文信息系统
工程建设标准全文信息系统
前言
钻芯法检测混凝土强度是近年来国外推行较广的一种半破
损检测结构中混凝土强度的有效方法我国自年起开始在工
程中应用取得了比较好的效果并积累了一定的经验目前这
种方法已经在天津上海西安南京成都山西等广大地区
使用已成为检验和处理工程事故的重要方法之一为了统一检
验程序和强度换算原则提高检验结果的可靠性和可比性原城
乡建设环境保护部于年以城科字号文委托中国建筑科
学研究院会同有关单位进行本规程的编写工作经过多次征求意
见和修改最后由建筑工程标准研究中心组织审查定稿
根据国家计委计标号文关于请中国工程建设
标准化委员会组织推荐性工程建设标准试点工作的通知并经建
设部领导同意将钻芯法检测混凝土强度技术规程纳入中国
工程建设标准化委员会标准计划并负责审批和组织实施
现批准钻芯法检测混凝土强度技术规程为中国工程建设
标准化委员会标准别号为并推荐给工程建设有
关单位检测混凝土强度时使用在使用过程中如发现需要修改
补充之处请将意见和有关资料寄北京安外小黄庄中国建筑科学
研究院建筑结构研究所
中国工程建设标准化委员会
年月日
工程建设标准全文信息系统
工程建设标准全文信息系统
目录
主要符号
第一章总则
第二章主要设备
第三章芯样钻取
第四章芯样加工及技术要求
第五章抗压强度试验
第六章芯样混凝土强度的计算
附录一试验报告中应记载的内容
附录二芯样端面补平方法
附录三本规程用词说明
附加说明
工程建设标准全文信息系统
工程建设标准全文信息系统
主要符号
芯样试件的平均直径
芯样试件抗压试验测得的最大压力
芯样式件混凝土强度换算值
芯样试件混凝土强度值
干干芯样试件混凝土强度
湿湿芯样试件混凝土强度
立方体混凝土试块强度值
不同高径比芯样试件混凝土强度换算系数
工程建设标准全文信息系统
工程建设标准全文信息系统
第一章总则
第条本规程适用于从混凝土结构中钻取芯样以测
定普通混凝土的强度
第条钻芯法检测混凝土强度主要用于下列情况
一对试块抗压强度的测试结果有怀疑时
二因材料施工或养护不良而发生混凝土质量问题时
三混凝土遭受冻害火灾化学侵蚀或其他损害时
四需检测经多年使用的建筑结构或构筑物中混凝土强度

第条对混凝土强度等级低于的结构不宜采用
钻芯法检测
第条钻芯机具的操作及芯样加工应由熟练的工作
人员完成并应遵守国家有关安全技术劳动保护的规定
工程建设标准全文信息系统
工程建设标准全文信息系统
第二章主要设备
第条钻取芯样及芯样加工的主要设备仪器均应
具有产品合格证
第条钻芯机应具有足够的刚度操作灵活固定和
移动方便并应有冷却系统
钻芯机主轴的径向跳动不应超过工作时噪音不应大

第条钻取芯样时宜采用内径或的
金刚石或人造金刚石薄壁钻头钻头胎体不得有肉眼可见的裂缝
缺边少角倾斜及喇叭口变形
钻头胎体对钢体的同心度偏差不得大于钻头的径向
跳动不得大于
第条锯切芯样用的锯切机应具有冷却系统和
牢固夹紧芯样的装置配套使用的人造金刚石圆锯片应有足够
的刚度
第条芯样宜采用补平装置或研磨机进行端面加
工补平装置除保证芯样的端面平整外尚应保证端面与轴线垂

第条探测钢筋位置的磁感仪应适用于现场操作其
最大探测深度不应小于探测位置偏差不宜大于
工程建设标准全文信息系统
工程建设标准全文信息系统
第三章芯样钻取
第条采用钻芯法检测结构混凝土强度前应具备下
列资料
一工程名称或代号及设计施工建设单位名称
二结构或构件种类外形尺寸及数量
三设计采用的混凝土强度等级
四成型日期原材料水泥品种粗骨料粒径等和混凝
土试块抗压强度试验报告
五结构或构件质量状况和施工中存在问题的记录
六有关的结构设计图和施工图等
第条芯样应在结构或构件的下列部位钻取
一结构或构件受力较小的部位
二混凝土强度质量具有代表性的部位
三便于钻芯机安放与操作的部位
四避开主筋预埋件和管线的位置并尽量避开其他钢

五用钻芯法和非破损法综合测定强度时应与非破损法取
同一测区
第条