土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 加大截面好还是提高砼等级好?

加大截面好还是提高砼等级好?

发布于:2008-10-01 13:21:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
PK算钢筋砼框架,6x6m的柱网,层高3.3m,10层,柱轴压比>1.05,是加大截面好还是提高砼等级好?优先选择哪个?哪个更经济?
答复:1、优先采用高强砼,优点是: 柱截面小,建筑功能使用方便; 柱高减少,避免形成短柱; 吸收地震力小,对抗震有利。
2、你的是高层,轴压比应再0.9以下,因为你差的比较远,加大截面是最有效的,想要经济,就加大一点截面,提高砼等级。 如果差的不远,如0.93等,可以考虑加砼等级,这样最经济。
5、应该看看柱子的计算配筋大不大,如果是构造配筋,优先加大砼强度;如果计算配筋很大,优先加大柱子截面。因为砼强度加大对配筋的影响小于加大截面的影响
6、轴压比差太多当然加大截面好了.当然如果差的比较少,可以考虑把混凝土提高一个标号.再有就是你仔细检查一下,.如果是荷载考虑的太大,你调小一些,可能轴压比就够了.

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2142 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是塑性铰???

1、适筋梁(或柱,当主要是梁)受拉纵筋屈服后,截面可以有较大转角,形成类似于铰一样的效果。称作塑性铰。2、塑性铰是一种特殊的铰,它能承受一定方向的弯矩,这是它区别于一般铰最本质的特征。在抗震设计中,做到强柱弱梁就是为了保证让梁出现塑性铰,此时梁的变形较大,但是还能受力。塑性铰对抗震设计来说,是一个重要的概念,因为在塑性铰形成的过程中能吸取大量的地震能量,所以在设计中恰到好处地设计塑性铰形成的位置(比如在梁端而不是柱),可有效降低震害,不至于出现迅速倒塌的后果(满足抗震设防要求)

回帖成功

经验值 +10