PK算钢筋砼框架,6x6m的柱网,层高3.3m,10层,柱轴压比>1.05,是加大截面好还是提高砼等级好?优先选择哪个?哪个更经济?
答复:1、优先采用高强砼,优点是: 柱截面小,建筑功能使用方便; 柱高减少,避免形成短柱; 吸收地震力小,对抗震有利。
2、你的是高层,轴压比应再0.9以下,因为你差的比较远,加大截面是最有效的,想要经济,就加大一点截面,提高砼等级。 如果差的不远,如0.93等,可以考虑加砼等级,这样最经济。
5、应该看看柱子的计算配筋大不大,如果是构造配筋,优先加大砼强度;如果计算配筋很大,优先加大柱子截面。因为砼强度加大对配筋的影响小于加大截面的影响
6、轴压比差太多当然加大截面好了.当然如果差的比较少,可以考虑把混凝土提高一个标号.再有就是你仔细检查一下,.如果是荷载考虑的太大,你调小一些,可能轴压比就够了.
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句