土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 蒸发器结霜不均匀

蒸发器结霜不均匀

发布于:2008-10-03 11:09:03 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
一小冷库蒸发器(冷却面积22平方米)结霜不均匀,现象为蒸发器里面分为8路,从上到下1路(最上边),5(中间),路,8路(最下边),只结1/3霜。2路,3路,4路,6路,7路全部结满霜,以前不会这样的。请各位师傅分析一下原因如何解决?另外冷疑温度一般比室温高几度才正常?先谢了。

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • lixingyuede
    lixingyuede 沙发
    如果在运转中回气管有霜,而蒸发器就是结霜不均的话,那么99.9%是分路堵塞或不畅
    2010-03-01 21:13:01

    回复 举报
    赞同0
  • hsjopq
    hsjopq 板凳
    :o ,新手学习了!
    2010-03-01 17:28:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何防止冷凝器结水垢

请问如何预防和清除冷凝器里面的水垢

回帖成功