土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ <高规>第4.8.5条和《抗规》第6.1.14条框架柱截面配筋疑问

<高规>第4.8.5条和《抗规》第6.1.14条框架柱截面配筋疑问

发布于:2008-10-06 17:38:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
条文中说:地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积除应符合计算要求外,不应小于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍。
请问各位是怎样做来附合这条规范??
还有在朱炳寅教授《建筑结构设计规范应用图解手册》书中提:有些做法是直接将上部柱根配筋放大1.1倍作为地下一层和其上一层柱配筋,以实现规范地下室框架柱截面的纵向配筋要求,这种做法与规范初衷正好相反,更加剧了地下室顶层框架的负担。
请问各位高手可不可以解释一下“做法与规范初衷正好相反,更加剧了地下室顶层框架的负担”.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • david__kk
    david__kk 沙发
    :):):):):):)
    2013-05-07 12:15:07

    回复 举报
    赞同0
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    朱炳寅教授的观点正确!这里要加强的是地下室柱,要求其比地上一层柱强。。。
    2013-05-07 12:12:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2140 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

路肩式挡土墙消防车荷载取值

现在做一个小区,属于山地建筑,内有挡土墙,请问考虑总重为30T的消防车,作用在上面的荷载如何换算,换算后为多少?是否可以按荷载规范里的取20KN?但04J008挡土墙图籍中只有10KN和30KN两个等级?多谢各位大虾解答!!

回帖成功

经验值 +10