土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电动机定子直流耐压试验问题,急急急!

电动机定子直流耐压试验问题,急急急!

发布于:2008-10-08 16:28:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
给一电动机做定子直流耐压试验问题,用的是高频直流高压发生器,结果试验时电压稳不下来,我要在3K,6K,9K,12K这四个点分别停留一分钟,结果跳到直流高压发生器显示0.5KV 时,他可以慢慢地自动升到4KV,这个过程约持续2到三分钟。
设备在做避雷器,做电缆时都没有这个问题。
补充说明:试品呈容性,电容量超过1UF。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    不是电压稳定不下来吧,我猜是泄漏电流不稳定吧?电机是不是受潮了。
    或者试变容量不够。
    2008-10-10 00:30:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

比电磁式,真空式交流直流接触器更先进性价比更高耐用的接触器

比电磁式,真空式交流直流接触器更先进性价比更高耐用的接触器,延时(防晃电)-松峰永磁接触器松峰电气制造有限公司武汉销售总公司联系电话:13036154494或027-62450796或02786859307联系人:叶徐刚,滕工永磁接触器特性:~超高安全可靠性让用户安心、放心。~永磁机构,工作时丝毫不受网电压干扰。~动作速度快,弧区小;动力速度为0.12-0.15s。~动作干净,不打颤,一次完成吸合、释放。~无线圈,无温升,长期工作仍保持