  • nrjzsj
    框架梁的端部节点没有墙或柱且恒载弯矩为正值时,程序将端跨自动判断成挑梁。自动判断的结果可能跟设计意图不符,特别是端跨放在其他的框架梁上时。遇到此情况,可以人工调整支座,将“○”改成“△”。修改后配筋包络图不变,配筋构造偏于安全。但需要注意如果将挑梁改成框架梁有可能导致计算出的挠度为零,这是不合实际且不安全的结果。因此对于这种结构,即使按框架梁配筋,仍需按挑梁验算挠度。