求助!为什么pkpm中把这条梁认为不是悬挑梁?
求助!为什么pkpm中把这条梁认为不是悬挑梁?
发布于
2008-10-17 10:31:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(39 )
jiepingtianxia
遇到过类似情况
2016-05-09 10:01:09
来自 PC
评论
举报
nrjzsj
框架梁的端部节点没有墙或柱且恒载弯矩为正值时,程序将端跨自动判断成挑梁。自动判断的结果可能跟设计意图不符,特别是端跨放在其他的框架梁上时。遇到此情况,可以人工调整支座,将“○”改成“△”。修改后配筋包络图不变,配筋构造偏于安全。但需要注意如果将挑梁改成框架梁有可能导致计算出的挠度为零,这是不合实际且不安全的结果。因此对于这种结构,即使按框架梁配筋,仍需按挑梁验算挠度。