土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 冷冻机房正常工作压力1.5MPa,阀门及软接头选用1.6MPa还是2.5MPa?

冷冻机房正常工作压力1.5MPa,阀门及软接头选用1.6MPa还是2.5MPa?

发布于:2008-10-21 18:37:21 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
以前工程中选用1.6MPa,结果橡胶软接头爆掉好几次,最后还是改成2.5MPa。现在遇到同样的一个项目,设计还是选用1.6MPa,不过工作压力1.5MPa我们试压的话打压应该达到2.0MPa,选用1.6MPa会有影响吧

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 蛋又不疼了
    只能是2.5Mpa的了,工作压力都1.6了啊,余量怎么也是要有的。再说还有试压啊。
    2010-09-20 20:17:20

    回复 举报
    赞同0
  • zuofei_shen
    zuofei_shen 板凳
    系统工作压力为1.5Mpa必须使用2.5Mpa的配件,在中央空调水系统我还没见到有这么高压力
    2010-06-12 17:01:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 284 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个阀门等级的选用问题

冷冻机房内静水压120米,水泵扬程30米,那么水泵出口的压力差不多1.5MPa,阀门选1.6Mpa,还是2.5MPa?如果选用1.6MPa, 在管道试压的时候工作压力加0.5MPa,也就是2.0MPa,超过了阀门的公称压力1.6MPa.到底应该怎么选呢?我了解得好多设计说明都是写的设计压力1.6MPa,结果运行的时候1.6MPa的橡胶软接头经常爆掉,后来还是改成2.5MPa的.大家怎么看这个问题啊?

回帖成功

经验值 +10