土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 相邻建筑物的基础深度问题请教

相邻建筑物的基础深度问题请教

发布于:2008-10-22 10:54:22 来自:建筑结构/地基基础 5 2982 [复制转发]
在确定天然地基的基础埋深时,为保证在施工期间相邻已有的建筑物的安全和正常使用,基础埋深不宜深于已有相邻建筑物的基础.
在不得以情况下,当新建建筑物的基础深于相邻建筑物的基础时,其基础之间的净距d,应不小于基础之间高差的2倍.此要求如不能满足时,必须采取可靠措施

.此要求如不能满足时,必须采取可靠措施
具体是什么措施,是设计单位来设计还是就在图纸写原话,让施工单位自己解决呢?谢谢大家了

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • wcddxshfd
    wcddxshfd 沙发
    写在总说明里 交底的时候交待下 不需要单独出图了。
    2010-11-24 12:43:24

    回复 举报
    赞同0
  • fenqi2006
    fenqi2006 板凳
    怎么没人讨论啊?继续昂,等待高手得讨论
    2010-11-24 11:11:24

    回复 举报
    赞同0
  • lost911
    lost911 地板
    斑竹你好,如果新建筑和旧建筑都是一层的房子,在说明中写具体什么措施比较合适呢

    其实一层的房子估计不采取措施也没什么问题,但毕竟不符合规范,需要在图纸上写清楚,我本身对基础处理这快也不太了解,这些措施(分段施工,设临时加固支撑,打板桩或者加固原基础),是在施工的技术规范上吗?设计只需要写一句,具体要施工单位按照施工规程来做吗?比如设临时加固支撑,还有设计方写具体如何做吗?谢谢了
    2008-12-16 14:40:16

    回复 举报
    赞同0
  • libyan
    libyan 4楼
    具体措施就是分段施工,设临时加固支撑,打板桩或者加固原基础
    见基础规范
    2008-10-22 12:15:22

    回复 举报
    赞同0
  • wangzi0911
    wangzi0911 5楼
    我也想知道哦,这个2倍 怎么控制·
    2008-10-22 11:56:22

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.03 万条内容 · 432 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有限元方法基础教程.pdf 第三版

有限元方法基础教程.pdf 第三版

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10