土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教:10kV供电线路电缆和架空线路线径的选择问题

请教:10kV供电线路电缆和架空线路线径的选择问题

发布于:2005-03-25 22:40:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
单位要新架一条10kV线路,从35kV变电站出口到配电变压器的距离大约有1200米,由于变电站出口处的地形不利于敷设电缆,设计采用从变电站出口处架空出线100米左右,再从杆上用电缆(此处不宜架空敷设)引下埋地敷设约320米,再返到杆上架空直到配电变压器。四台配电变压器的容量分别为1000kVA二台、630kVA一台、500kVA一台,请问如何选择电缆和架空线的线径???

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangwei19830419
    想建设一个10KV的变电站,电流设计1200A。10KV架空线路能不能满足要求,如果满足架空线路的选型是什么?如果不能满足要求,最大型号线路的电流是多少?
    2007-04-20 11:43:20

    回复 举报
    赞同0
  • nachuan_z
    nachuan_z 板凳
    照我们的一般经验 要 YJV22-8.7/15,3*400
    每个人的算法和系数取得不同
    不好说到底多少好
    2005-04-15 18:48:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 603 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是正付母加旁母?

什么是正付母加旁母?有什么优缺点?

回帖成功

经验值 +10