土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 开机1小时后压缩机不制冷了

开机1小时后压缩机不制冷了

发布于:2008-10-29 15:57:29 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我们家有台恒温恒湿箱,先前工作的好好的,后来换了台压缩机,制冷剂也由134a换成404a,然后再启动时就出毛病了,连续制冷(没有温控限制)1小时后,温度开始上升。请教可能是什么原因?

全部回复(85 )

只看楼主 我来说两句
  • iycjtg001
    iycjtg001 沙发
    开机1小时后压缩机不制冷了
    我们家有台恒温恒湿箱,先前工作的好好的,后来换了台压缩机,制冷剂也由134a换成404a,然后再启动时就出毛病了,连续制冷(没有温控限制)1小时后,温度开始上升。请教可能是什么原因?
    2011-01-05 10:33:05

    回复 举报
    赞同0
  • zhangbo9915
    zhangbo9915 板凳
    从楼主的情况来看,一般系统更换了制冷剂和压缩机后,其它的双关原件也得更换,以为各个制冷性质不一样,再说更换的时候是否抽真空到位,还有就是你那个温控器是否已经失灵,可以用外用表测试一下,或者你改动了,线接错了。具体原因需要你慢慢查一下。
    2011-01-02 17:31:02