土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 氨泵选型扬程如何估算
冷库设计中
1 氨泵选型扬程如何估算
2 换热面积1600m2与1800m2 换热系数2630W/m2k.或28~30W/m2.k冷风机 在选型时取多大换热系数值合理/
取20W/m2.k怎样?

全部回答(3 )

  • wangyiyanjiu
    泵扬程为送液高度加上管道阻力;冷风机传热系数20
    2011-01-22 23:24:22 来自 PC 评论 举报
  • 知冷者hsxl
    氨泵选型扬程如何估算

    氨泵扬程 可以从样本上查出,但是,这样的数据是 用清水做实验测得的;由于氨液的比重比水要轻,所以,对应可以计算出相应 输送氨液的扬程;对于 水的沿程阻力系数 很容易查到的
    2009-12-24 09:06:24 来自 PC 评论 举报