土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教荣昌老师

请教荣昌老师

发布于:2008-11-21 21:50:21 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
荣昌老师:小弟不才昨天我又遇到一个难题想请教荣昌老师.一个月前维修一个冻柜雪种不够加雪种后工作了一个月后制冷效果差,低压出现负压 <雪种不够的现像> ,停机雪种返回较快,停机压力为0.2MPA证明雪种有漏,后来整个系统用压缩机打压2.5MPA检查没有查出漏处,压力维持3个小时没有什么明显变化,散热网焊化后打压放在水中没有发现有气泡出来,我想问一下如果蒸发网有漏雪种的话一直开机不停低压是否为零,而不会出现负压,只有高压管及毛细管出现漏才会出现负压,像这种微漏雪种现像我们有什么方法更有效的检查出漏处.
谢谢!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • mzfsyrj
    mzfsyrj 沙发
    是铜管的,厨房用的,管子上面起铜青了,有点折过的小痕迹.荣昌老师有做过空调改做热泵吗?
    2008-11-27 13:12:27

    回复 举报
    赞同0
  • mzfsyrj
    mzfsyrj 板凳
    还好昨天上午终于查到漏处了,原来是冷凝网与过滤器的连接管出现腐蚀渗漏.补回去就好了,谢谢荣昌老师,谢谢各位的关注及指教.
    2008-11-25 13:07:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 145 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排回气管长短对冰箱有何影响??

排回气管长短对冰箱有何影响??

回帖成功

经验值 +10