土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电机成组惰行与单独惰行

电机成组惰行与单独惰行

发布于:2005-04-02 07:39:02 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
校验电机自启动时,有两个概念,一是电机成组惰行,二是电机单独惰行,问题:
1.它们是什么意思?
2.什么情况下发生成组惰行?什么情况下发生单独惰行?
3.什么设备按成组惰行校验?什么设备按单独惰行校验?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • nlb
    nlb 沙发
    3.什么设备按成组惰行校验?什么设备按单独惰行校验?
    答:校验时应考虑最不利的情况。
    所以,对于单独惰行时转速下降较慢的机械(如风机),必须考虑在成组惰行时转速下降较快的情况;而对于单独惰行较成组惰行降速更快的机械(如水泵),则应按单独惰行的不利情况来考虑。
    2005-04-09 07:15:09

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳
    下面讲一下什么是成组惰行和单独惰行。
    1.成组惰行:当工作电源失去后,电机在短时间内有剩余电压存在,此时各台电机通过母线互相发生电的联系。转速下降较快的电机将吸取电流,而转速下降较慢的电机将送出电流,结果使所有的电机在一定时间内保持的转速变化基本相同。
    2.单独惰行:当发生短路时,母线上的电机都将向短路点反馈电流而迅速失去电压。当短路的工作电源切除而备用电源尚未投入时,各台电机将不再存在电的联系,而将各自单独惰行。
    2005-04-06 19:20:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

论环流问题

两台相同容量的电机接在同一个电源开关下,能产生环流么?如有的话,应如何避免或消除?

回帖成功

经验值 +10