土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 公告:关于扩展基础的最小配筋率问题的最终解答

公告:关于扩展基础的最小配筋率问题的最终解答

发布于:2005-04-03 19:50:03 来自:建筑结构/地基基础 27 8910 [复制转发]
最近看到地基规范的专家在《建筑地基基础设计规范理解与应用》中解释了扩展基础的最小配筋率问题: “由于扩展基础底板的厚度一般都由冲切或受剪切承载能力控制,并非受弯承载能力确定,因此底板相对较厚,如果套用受弯构件的受拉钢筋最小配筋率将导致底板用钢量不必要的增加。……”
因此,扩展基础的最小配筋率即为10@200。所以大家以后没有必要再扣0.15%或0.2%了!----详见该书P166。
特别分享给大家,以后大家就没必要再就此问题作讨论了。

全部回复(27)

只看楼主 我来说两句
  • hongki
    hongki 沙发
    找了这个帖子,看了两方观点,还是0.15%省事啊
    2009-08-08 12:32:08

    回复 举报
    赞同0
  • 飙行天下
    飙行天下 板凳
    我不同意楼主的观点,

    楼主引用的这句话:如果套用受弯构件的受拉钢筋最小配筋率将导致底板用钢量不必要的增加
    个人感觉不妥当的,因为独立基础的底板受到净反力的作用有向上翘起的趋势也可以把底板考虑为倒置的悬臂构件,因此就跟梁板一样要考虑最小配筋率的问题了,否则基础底板也会发生脆性破坏的
    2007-11-07 20:58:07

    回复 举报
    赞同0
  • zhangwen652898
    混凝土规范说的是板,有的基础是板吗
    2007-11-07 13:58:07

    回复 举报
    赞同0
  • zzpeng8008
    zzpeng8008 4楼
    0.15要保证,不然大面积薄台阶扩展基础当建筑完工使用后,如有要求(加层改造加固,铺设管道等)挖开覆土后可能破坏.
    没那个规范组的敢说不验算抗弯10@200就可以.还是注意截面高度取值吧.
    大部分民用建筑基础10@200配筋满足要求,不代表全部.
    楼主的理解有偏差.
    2007-05-31 13:01:31

    回复 举报
    赞同0
  • oy911
    oy911 5楼
    19楼说的很好~~!·!!!!
    2007-05-31 09:24:31

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(27条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.06 万条内容 · 490 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基础的问韪

一个厂房有一部分表面就是450Kap的强风化,一部分为180的粉质粘土 ,做天然基础,粉质粘土那部分到强风化非常之深,请问大侠们如何处理这样的沉降问题.谢谢

回帖成功