土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问:小高层框架剪力墙结构
请问:小高层框架剪力墙结构底层地下室层高6m,电梯井的剪力墙是否必须做成300mm厚?

全部回答(2 )

  • shq7796
    谢谢大虾了
    2005-04-04 22:25:04 来自 PC 评论 举报
  • winny198108
    请说清楚你的抗震等级,烈度!还有总高!混凝土结构设计规范GB50010-2002 11。7。9中第二条规定:剪力墙厚度不就小于160mm且不小于层高的1/20,其底部加强部位的墙厚,不应小于200mm,且不就小于层高的1/16。也可参考抗规GB50011-2001 6。5。1条规定!高规JGJ-20028。2。2条规定!

    纯个人愚见,仅供参考,如有错请纠正。一般在地下室和首层层高超过七米(含夹层)的普遍都做300厚,到三层开始收!最主要是符合规范要求。
    2005-04-04 11:23:04 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2143 人订阅