土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 这台机房空调压机结了很厚的一层霜是什么原因

这台机房空调压机结了很厚的一层霜是什么原因

发布于:2008-12-04 22:10:04 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
此机是出现的故障,用了三个月左右吧,是一台机房空调,由于室外冷凝器在选型时选小了一个型号,后来在原有的那个冷疑器旁边并了一个5P的冷疑器就一直用了三个月,昨天用户打电话来报修说是不能用了,我们上门查得为整个压机结很厚的一层霜,蒸发器上也是结懑的,此时为低压报警。把霜除掉后测得回气压力为0.2MP-0.3MP,后来追加了点氟压力长到0.2MP-0.38MP但整个压机结露,蒸发器没水,不知是不是加多了谢谢

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • cjy982916
    cjy982916 沙发
    室外6-12度,氟是没有漏的,只是在修改系统时加氟不知加足没有,还有就是增加的冷凝器是否加对我还搞不懂,不知这样的情况有那些因素引起此故障现象
    2008-12-05 21:01:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 145 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请各位老师指导,制冷能力低,回气温度低.

饮水机,R406a,28g冷媒,冷凝器14根管,制冷能力测试合格,回气管不节霜..冷凝器管减少2根后,测试能力不合格,回气管节霜.把冷媒减少4g后测试,发现能力更加减少了,回气管的霜也比先前厚了.是不是冷媒少了后造成蒸发压力减小太多,导致回气管温度制冷能力更低.请高手回答.我要如何调整才能使回气管,制冷量合格?方案一:在最初状态下冷媒减少2g.增加过热度.方案二:毛细管加长,相当于使进入蒸发器的冷媒减少.增加过热度