土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 荣昌老师,请指导

荣昌老师,请指导

发布于:2008-12-08 08:47:08 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
在以前一个帖子上看到您发表的一个观点,不是很理解:
1.毛细管加长,同时适当增加冷媒,可以增加制冷量;2.毛细管减短,同时适当减少冷媒,可以增加制冷量;

疑问:
1.不是所有情况下通过这两种方法都可以增大制冷量吧.那么在哪种情况下要把毛细管加长,哪种情况要把毛细管减短.
2.毛细管加长,为什么要增加冷媒??
我认为毛细管加长,高压会高.再加冷媒,高压不更高了吗,那么,制冷能力到底增还是减
3.同样,毛细管减短,为什么要适当减少冷媒?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dengchao_2008
    dengchao_2008 沙发
    呵呵 !学制冷的吧,我也是都是学生了。我感觉高压和低压有很重要的关联,应该说在其它部件正常时,低压和高压近似的是同时改变,就是低压低了,高压也相应的低,所以就像4 楼老师说得只有充制冷剂才会提高制冷量,画个焓湿图看看吧 !
    2008-12-09 17:37:09

    回复 举报
    赞同0
  • 一吟一咏
    一吟一咏 板凳
    :time: 毛细管也是管路一部分
    加长了毛细管相当于加大了系统容量
    就别高压低压的了
    原理上不是很明白的话
    就绕过去从实际方面想想
    :time:
    2008-12-09 10:08:09

    回复 举报
    赞同0