土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 我的冷水机匹配后制冷效果差怎么回事

我的冷水机匹配后制冷效果差怎么回事

发布于:2008-12-09 16:48:09 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
环境温度32度,水温28度,制冷量2500的压缩机匹配
打了600g R22的冷煤
高压15.5,低压6.7,,,

600升的水,开始测试,每十分钟还减不到0.3度,
我打开机盖看,
排气温度比较高,蒸发器进口严重结冰,请问各位高手这是怎么回事,

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • baiqqbukn
    baiqqbukn 沙发
    这是十足的缺冷媒表现!
    2009-01-18 16:50:18

    回复 举报
    赞同0
  • aw100
    aw100 板凳
    是R22的话。
    应该是冷媒不够。
    高低压数据测量有误,要检查检查。。。
    2008-12-30 17:01:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多