你须知道的接地内幕(关乎我们每一个人的切身利益,请关注和传阅!)

发布于:2008-12-16 16:50:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
第一章、 你须了解的接地
接地为保证各种电气设备得以顺利运行的一大安全措施,也是保证人身远离触电、雷击等威胁的一大安全措施。
接地措施普遍存在,而且非常必要。少了接地措施,这个高度现代化的世界就无法正常运行下去。
比如,我们家里常用的有金属外壳的大功率电器,通常都是通过三孔插座与电源连接上的,因为三孔插座除了有两个孔是连接零线和火线外,还有一个孔与接地线相连。这样,一旦用电器的金属外壳漏电,漏电电流就会通过接地线流入大地,从而能保证人身安全。不过,如果没有可靠的接地措施,一旦金属外壳漏电,则漏电电流泻不走,用户接触到金属外壳,就很有可能发生触电事故。
再比如,我们家庭用来淋浴的热水器,如果没有可靠的接地,那么,一旦热水器发生故障导致漏电,则极有可能引发触电事故,让一个大活人就此殒命。
再比如,我们大家所熟知的避雷针,也得依赖可靠的接地体才能顺利工作,否则,所有的避雷针都会变成可怕的引雷针。避雷针的作用并不是避开雷电流或者将雷电流赶走,而是为了将其附近的雷电流吸引过来,然后通过其上连接着的接地体将雷电流泻入到地下,从而以保护附近不被雷击。其道理与空旷地带高大的树木总是容易被雷击而附近的低矮灌木丛和小草不容易遭雷击一样。所不同的是,树木一旦被雷击后都会受损,而避雷针遭雷击后一般不会受损。不过如果没有可靠的接地,那么,避雷针及其连接着的各种电气设备,也会像大树一样被击毁,甚至会危及附近的人身安全。因此,避雷针发挥作用的关键更在于可靠的接地。
总之,没有可靠的接地,变电站就不可能正常工作,将电能输送到各个用户的输变电线路也难以正常运行,联通、移动基站将会频频遭雷击,我们的手机也将无法正常工作。可靠的接地还是无线通信台,微波塔,雷达,气象站,高楼建筑,电视台,计算机房,油田,气田,煤矿开采等等得以正常运作的必要条件。
因此,可靠的接地有着非常重要的价值意义。
第二章、 降阻剂的危害
为了更好地降低接地电阻,日本人不知道怎么就想出了一昏招,在接地体上包裹导电水泥等导电的混凝土(中国人美其名曰为降阻剂),从而增加接地体散流面,进一步降低接地电阻。使用降阻剂是效率极为低下的降阻措施,而且一般都会腐蚀接地体,大大缩短接地体的寿命,弊远大于利,为日本主流所抛弃。美国人更干脆,为了防止那些利欲熏心的不法商家使坏,直接在IEEE接地标准(全世界权威的接地标准)规定,不得在变电站等接地措施中考虑降阻剂的降阻效果。
然而,非常让人痛心的是,连日本人自己都唾弃的垃圾产品却在我国的一批败类歪曲成宝贝大肆推广,污染环境,浪费国家财富,危害人们生命安全,影响各电气措施的正常运行。
比如,对土壤电阻率为2000Ω·m左右的输变电线路杆塔,各设计院常常会设计总长250m左右的接地体达到相应的降阻要求。其人工以及钢材费用大概在4000元左右,但是,一旦使用2~3吨降阻剂后,费用则增长了两倍。降阻效果仅为14%。无任何实质性价值。而且,使用降阻剂还必然带来了一个非常严重的后果,就是大量腐蚀接地体,将接地体十年的寿命缩短成两年,极大地浪费了国家财富。
当然,厂家会诡称,接地体之所以会被降阻剂腐蚀是因为输变电工程公司以及各供电局等不负责任,没有将降阻剂施工到位,导致接地体外漏被腐蚀。事实上呢,各厂家心里却非常清楚,在恶劣的高电阻率山区,接地沟既挖不平整,也挖不直,可塑性不强的圆钢则必定会有部分顶在左方、右方或者下方的石头上,无法被包好,从而必然导致该部分加速腐蚀。我以前所在公司的老板马远沿就在公司里公开承认过,降阻剂根本就不可能在理想施工好,只要施工不好,必然会导致电位差,从而导致腐蚀。不过非常可惜的是,唯利是图的老板根本不管公司给国家和社会造成每年远甚1亿的损失,只要能逃避法律责任,就依然将自己的祸害之路坚持下去。
现在大家明白了这个社会富人总是常常被仇视,甚至是那些依靠自己汗水和智慧辛劳致富的人也常常缺乏安全感吧?
因此,使用降阻剂的后果就是使得费用增加了2倍,寿命缩短了80%(大家算一算,这会从根本上导致接地的费用翻上多少倍)。巨大的社会财富就这样被白白浪费掉。现在大家知道我们的生活为什么总是这么辛苦了吧?
而且,使用降阻剂,使得接地体快速生锈,增大了接地体被雷击的概率,使得农村郊区等远离市中心地带停电的事故是有发生。
搅拌降阻剂时,飞扬的粉尘还会伤害施工人员的身体。
使用降阻剂还会污染环境,使得土壤被大量有害金属还有媒渣等污染。一旦原接地体被降阻剂腐蚀后,相应接地沟便不能再布置接地体,否则会被更快地腐蚀,只能重新开挖地沟布置接地体,而相当多的山地地形恶劣,无法在改造时重新开挖接地沟,只能在原接地沟中重新布置接地体,不要多久,又会被降阻剂重新腐蚀,从而带来了不可逆转的后果。
对于防雷系统来说,使用降阻剂除了增加了接地费用外,还加快接地体的腐蚀,增加了避雷针变为可怕的引雷针的可能性。
对于联通、移动公司来说,使用降阻剂在增加接地费用的同时还大大地增加了机房和铁塔被雷击的可能,而所有的这些费用最终还是被转接到广大消费者头上。因此,从这个角度来说,广大读者知道我们的移动、联通公司为什么迟迟不肯取消双向收费和手机漫游费了吧?
奸诈的降阻剂厂家还千方百计的干扰和影响各工程技术人员,在给工程技术人员推荐的设计方案中胡乱夸大降阻剂的效果,使其在设计上犯错。
比如,云南电力设计院在设计08年新建的小湾~楚雄500kV送电线路时,居然听信武汉长威电气厂家那些中学水平的技术人员的鬼话,考虑了降阻剂高达70%左右的降阻效果,他们在设计土壤电阻率为2000Ω·m的某型号接地装置时,居然想依靠在面积为1476平方米的区域内包裹了降阻剂的168m长的钢精将接地电阻值降至20以下。而实际上,即使将1476平方米的整个区域内全部布满接地体,形成一整块导电平板,也只能降至22.9Ω。
使用降阻剂还浪费了雷达、通信基站的大量费用,进一步增加了雷达、通信等基站被雷击的可能性,并影响了军事部门的正常工作,直接影响着我们的国防安全,威胁着军人的生命健康。
使用降阻剂还极大地增加了人们使用热水器等大功率用电器的触电风险。
在各建筑的接地体上使用降阻剂,则会极大地加速接地体的腐蚀速度,使得接地体在两年内就被腐蚀得不能再正常起作用,导致接地电阻大幅度上升,达不到安全要求。而各物业管理公司显然不可能像供电公司那样定期检测接地电阻(电力部门技术实力雄厚,往往能查出降阻剂导致接地体腐蚀进而引发各种事故的根因,从而能采取频繁测量、频繁改造的措施不断减少其危害,而且降阻剂已被很多区域的电力部门封杀过),排除安全隐患。如果接地体引下线处被降阻剂腐蚀,那么,整个接地体就完全失去了防护作用。
如果此时用来淋浴的热水器一旦出现了故障导致漏电(一般新买的不会,但是,时间久了则很难避免,而且也很难检测),而洗澡时又没记得关闭电源,那么,很有可能因此而触电毙命。你还敢在使用热水器时不关电源吗?
而且,引下线处被降阻剂腐蚀后,使用其它需要接地保护的大功率用电器(凡需要接三孔插座的大功率用电器都需要接地保护)的危险性也会大大增加,尤其是表面有金属壳的大功率用电器,一旦金属壳带电后,必然会使与之接触的人发生触电事故。由于普通人不具备相关知识,故而,即使因此发生触电事故后,也不会追究到降阻剂的根因方面去,只会以为用电器陈旧的问题,往往只能自认倒霉。
(需要说明的是,如果接地体完好,我们使用一般的大功率用电器还是比较安全的。即使用那些大功率用电器发生漏电事故,金属壳带电了,而且,人体也触碰到金属壳上去,电流也不会流经人体导致触电事故。因为人体的电阻比金属接地体要高得多,“金属壳-人体-大地”的这一回路被“金属壳-接地体-大体”的回路给短路了。但如果接地体被腐蚀失去了保护功效,后果就很糟糕了)。

当这些卑劣的降阻剂厂家横行的浮躁的现代社会,你还有安全感吗?

说明:
去年在浙江、福建等地新建了一批通信基站,每个基站都平均花了十万元左右用在防雷接地上,但是,这些基站中至少有三处(其中有两处在从事施工工作时 ,我在现场)用了武汉长威公司的降阻剂,凡是用了武汉长威公司降阻剂的基站,接地体必定会在两年内被腐蚀,明后年这十万左右的花费全都付之东流。
更为糟糕的是,一旦接地体被降阻剂腐蚀后,房顶上安装的避雷针就会变成可怕的引雷针,可是,在相应基站工作的我们神圣的军人往往可能还什么都不知道,很有可能在雷暴日天气里继续工作(如果确信没有安全的防雷措施,高山之上的雷达、通信基站往往会在发生雷暴时停止工作,以保证设备及军人的安全,否则就很容易发生事故,而且这种事故我已经听说过多起了),极容易使军事设备遭雷击毁坏,甚至人身安全都会受到威胁。
而且,一旦接地体被降阻剂腐蚀后,改造工作也会变得加倍地难,如果在原接地沟布置接地体,则马上又会被降阻剂腐蚀,如果重新开挖接地沟,往往又会遭遇到几乎无法解决的空间不够的问题。使用降阻剂的后果简直就是灾难性的。
也许有人会怀疑,既然降阻剂的作用意义微乎其微,危害如此之大,却还能在水电、移动、联通、电信等各部门广为使用,这似乎太不合常理了吧。
我可以跟你们说,还有比这更不合常理的呢!
因为我进入接地行业的时间不长,无法搞清降阻剂是如何一步步地打入市场的,不过,我却清楚其后的接地模块是如何以更加不可思议的方式步入市场的。这说出来会让每个中国人感到羞耻,却又是一个不争的事实。搞清楚了接地模块准入市场的过程后,广大读者对降阻剂准入市场肆虐成灾的过程就会有所了解了。因此,下面讲讲接地模块准入市场的过程吧:

全部回复(234 )

只看楼主 我来说两句
  • jlccdwy
    jlccdwy 沙发
    本人从事送电线路设计近50年,近年来降阻剂用的越来越多了,连甲方都积极要求用,我在工程设计中也用过,还真不知道有这么严重的问题。看来今后设计时还真得慎重。谢谢楼主!
    2010-10-28 13:35:28

    回复 举报
    赞同1
  • 阿巅2019
    阿巅2019 板凳

    感谢楼主无私分享,下载学习学习,谢谢楼主

    2023-02-18 17:18:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 611 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泥新标号问题?

做输电线路基础,结果发现水泥标号实行新标准了,出线了P.O、P.I、P.S、P.C等,有相关标准吗?谁能提供一下,谢谢。

回帖成功

经验值 +10