土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 计算嵌固部位的侧向刚度比时,地下室外墙(挡土墙)是否参与计算

计算嵌固部位的侧向刚度比时,地下室外墙(挡土墙)是否参与计算

发布于:2008-12-20 10:05:20 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
一般情况下,高层建筑结构地下室外墙均可参与地下室的侧向刚度计算,因此,地下室一层与上部结构一层的等效剪切刚度比不小于2的要求是容易满足的。对于地下室外墙与上部结构相距比较远(如超过40~50)的情况,一般不宜作为判断嵌固条件的墙体参与地下室的侧向刚度计算。
作为上部结构嵌固部位的地下室结构设计,应符合《混凝土高规》第5.3.7、4.5.5、4.8.5条的有关规定。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • user
    user 沙发

    同意。 地下室外墙的平面位置距上部主体越远,对其刚度的影响越小。
    2009-01-11 18:21:11

    回复 举报
    赞同0
  • inzaghizk
    inzaghizk 板凳
    与主体的距离有关。

    有很多参考资料。
    2009-01-11 11:27:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室抗震等级是否因上部的嵌固部位不同而不同

按照《混凝土高规》第4.8.5条的规定,原则上,除与上部结构直接相连的地下室一层结构的抗震等级应与上部结构相同外,其余地下室结构的抗震等级可比上部结构放松要求。由于整体性能和建筑功能的需要,高层建筑一般都有一层或多层地下室,且通过合理设计,容易满足上部结构嵌固于地下室顶板标高位置(±0.0)位置的条件,因此,一般地下室结构的抗震等级可按第4.8.5条确定。对于±0.0标高确实不能作为上部结构嵌固部位的情况,实际嵌固部位所在楼层以及其上部的地下室楼层(与地面以上结构对应的部分)的抗震等级,可取为与上部结构相同或根据地下室结构的有利情况适当放松。

回帖成功

经验值 +10