土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教直流耐压试验问题

请教直流耐压试验问题

发布于:2005-04-08 07:34:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我是单位的一名电气试验工.在最近的电缆试验遇到一个问题.不知道是仪器还是电缆绝缘问题.希

望分析一下测试结果是否合格.单位原来一根高压电缆长度为300米左右,因不用一直闲置.最近在

这条高压电缆在变压器终端又打了一个中间接头....使原来的高压电缆长度增加到700米左右,在

做直流耐压时,试验仪器的泄漏数值很不稳定,最高为120微安最小为1微安....最高值在一定时间

内可以递减到50左右.但是仪器泄漏表记还是来回波动,0-20-50-0-20-50希望大家给判断一下..到

底是什么原因.如果合格.请告诉我依据是什么......谢谢大家!!(辛苦)

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 长沙正蓝旗人
    支持5楼的说法!!
    先用高压设备在一段好的电缆上看是否泄漏稳定!!
    长期未用的电缆受潮了,进了水气,形成了水树枝!!
    2007-01-01 14:07:01

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳
    把中间接头打开,分别对两段电缆单独试验一下。
    实际上,在做电缆头之前,就应该先对电缆进行试验的。
    2005-09-21 18:09:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 603 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

35KV变电站

请各位大虾赐教1.两台容量2*20.0MVA,35KV/10KV变电所可以供电容量是不大于40MVA*60%么,对于城镇规划来说能保证多少住宅建筑面积(包括配套公建)的供电?多少用地面积?多少人口?2.如果该城镇用电量需4个如上规模的35KV变电所,35KV埋地电缆截面多大?

回帖成功

经验值 +10