6/0.4KV 800KVA变压器400V侧零序CT如何选择?
6/0.4KV 800KVA变压器400V侧零序CT如何选择?
一台 6.3/0.4KV 容量为800KVA的变压器,400V侧零序CT如何选取?请教各位高手,请不吝赐教!!
发布于
2009-01-04 21:17:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
electricity
400/5。。。。。。。
2023-12-26 17:30:26
来自 PC
评论
举报
chengfuchun2009
低压侧计算电流1154.7A.一般可选CT变比800/5。零序计算电流=1.2*0.25*1154/800/5
2009-01-05 11:36:05
来自 PC
评论
举报