土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于冷媒流动阻力对制冷能力的影响

关于冷媒流动阻力对制冷能力的影响

发布于:2009-01-05 18:03:05 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
冷媒流动阻力对小系统的制冷能力影响非常大,甚至干燥过滤器的倾斜度都会对性能有较大影响.
那么,请教各位老师,用压涵图怎么分析这个过程!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • liuwenj0701
    liuwenj0701 沙发
    我认为楼上的分析很精彩,但是我有几点不同的想法,
    1、低压段的压降不知反映在蒸发器到压缩机吸气口这段上,主要是在蒸发器内。
    2、高压段的压降增加压缩机的输入功率吗?我认为没有什么太大的影响。
    2009-01-14 11:25:14

    回复 举报
    赞同0
  • lytao0814
    lytao0814 板凳
    看阻力影响的话,要分开看,
    节流前属于高压段,这部分的压降一般不会很大,如果冷凝器流程设计太长的话另当别论,一般高压段的压降在饱和温度0.5度一下是可以接受的,一般情况下液管的压降比较小,因为流速低,当然这是对于主机来讲,如果是直膨机来讲就另当别论了;低压段的压降主要反映在蒸发器到压缩机吸气口这段上面,一般设计1度的饱和温度压降,太大对制冷能力影响较大,原则上是越小越好,但是考虑成本和回油流速的温度,一般也不能太小,立管的流速不低于8米即可保证回油。
    一般来讲:高压段的压降要增加压缩机的输入功率,低压段的压降要降低压缩机的制冷能力,至于管路的设计很多资料上面都有,其实省事的话直接参考你所选择的系统部件的接口尺寸即可。
    另:如果是在单向膨胀阀系统,干燥过滤器处于高压液管段,一般压降是很小的,对系统基本上没什么影响。