土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于冷媒流动阻力对制冷能力的影响

关于冷媒流动阻力对制冷能力的影响

发布于:2009-01-05 18:03:05 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
冷媒流动阻力对小系统的制冷能力影响非常大,甚至干燥过滤器的倾斜度都会对性能有较大影响.
那么,请教各位老师,用压涵图怎么分析这个过程!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • hnsyxy
    hnsyxy 沙发
    测试过程没有问题,这是经过多次测试得出的结论.
    PS:是小系统,压缩机功率才90W
    2009-01-11 10:50:11

    回复 举报
    赞同0
  • hnsyxy
    hnsyxy 板凳
    将近是原来的2倍了!
    2009-01-08 14:47:08

    回复 举报
    赞同0