土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 抛砖引玉——说说分液头

抛砖引玉——说说分液头

发布于:2009-01-06 17:47:06 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
分液头在制冷系统里面是个很不起眼的东西,往往被大家所忽略,其实很多我们很头疼的问题就是这个小东西在作怪:

系统设计中引起的问题:

1、制冷量无法上去,测试无法通过
2、能效比偏低,达不到国家要求能效
3、蒸发器面积过大,成本增加
4、蒸发器出口带液,过热度偏低,压缩机油温偏低
5、润滑油粘度降低,压缩机润滑不良
6、制热工况外机结霜不均匀,化霜不彻底,制热量上不去

实际运行中引起的问题:

1、制冷量不足,制冷效果差
2、节流装置动作频繁,寿命降低,不动作
3、润滑油粘度降低,压缩机噪音大
4、冬季外机换热器结冰,化霜不彻底,化霜时间延长,制热效果差,蒸发温度下降,制热量持续下降
5、蒸发压力持续降低,压缩比增大,加上润滑不良,压缩机损坏
......
分液不均对系统的影响过程分析:

1、蒸发器各路盘管制冷剂液体量不同,会在出口产生不同的过热度
2、供液量不足的盘管内制冷剂很快蒸发,在出口产生较大过热度,换热面积没有得到有效利用
3、供液量过多的盘管内出口过热度很小,甚至带有未蒸发的液体,换热面积不足
4、同时,蒸发器出口总管由于制冷剂的混合或再次蒸发,过热度低于理论值
5、过热度降低,对节流装置产生的信号是供液量过多,节流装置自行调节,以减少供液量
6、供液量减少,质量流量降低,分液效果更差,形成恶性循环
7、最终导致蒸发器有效面积急剧减少,制冷量下降,节流阀、压缩机效率降低,整个制冷系统运行性能恶化

——待续——

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • lzming1988
    lzming1988 沙发
    产品的一致性会因为这个变得复杂
    2011-04-20 10:02:20

    回复 举报
    赞同0
  • baiyunfei
    baiyunfei 板凳
    学习了!不过要是把里边的厂家去掉就更好了,好在瑕不掩瑜