分液头在制冷系统里面是个很不起眼的东西,往往被大家所忽略,其实很多我们很头疼的问题就是这个小东西在作怪:
系统设计中引起的问题:
1、制冷量无法上去,测试无法通过
2、能效比偏低,达不到国家要求能效
3、蒸发器面积过大,成本增加
4、蒸发器出口带液,过热度偏低,压缩机油温偏低
5、润滑油粘度降低,压缩机润滑不良
6、制热工况外机结霜不均匀,化霜不彻底,制热量上不去
实际运行中引起的问题:
1、制冷量不足,制冷效果差
2、节流装置动作频繁,寿命降低,不动作
3、润滑油粘度降低,压缩机噪音大
4、冬季外机换热器结冰,化霜不彻底,化霜时间延长,制热效果差,蒸发温度下降,制热量持续下降
5、蒸发压力持续降低,压缩比增大,加上润滑不良,压缩机损坏
......
分液不均对系统的影响过程分析:
1、蒸发器各路盘管制冷剂液体量不同,会在出口产生不同的过热度
2、供液量不足的盘管内制冷剂很快蒸发,在出口产生较大过热度,换热面积没有得到有效利用
3、供液量过多的盘管内出口过热度很小,甚至带有未蒸发的液体,换热面积不足
4、同时,蒸发器出口总管由于制冷剂的混合或再次蒸发,过热度低于理论值
5、过热度降低,对节流装置产生的信号是供液量过多,节流装置自行调节,以减少供液量
6、供液量减少,质量流量降低,分液效果更差,形成恶性循环
7、最终导致蒸发器有效面积急剧减少,制冷量下降,节流阀、压缩机效率降低,整个制冷系统运行性能恶化
——待续——
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句文丘里分液头解决的只是分液头阻力损失问题,并没有解决不同制冷剂、不同干度、不同流量下的两相流流态问题。
回复 举报
1、确有广告成分,想推广一个好的东西,但作为一个业内人士,这个问题困扰已久,也想跟大家一起老老实实解决。
2、分液不均在低温制冷(包括热泵机组)问题表现突出,上面所述绝非哗众取宠;
3、没有问题,那我就恭喜了。但分液不均引起的问题通常为大家所忽略,它能造成的疑难杂症太多,系统上面解决不了的问题通常是它造成的。
4、要排除是否分液不均,也很简单,但很少人会去关注,其实,只需在运行的时候测量蒸发器出口支管温度(不必在标准工况),看看是否一致或相差不大,就可以判断分液是否存在问题。
回复 举报