变电所总体布置那本规程规定的建筑物距离可燃介质电容器室或棚10m以上才可以开窗可典型设计修改版固定了站区尺寸距离很难满足10m可控制保护室要是不开窗还能凑合,靠站内照明可值班室和生活间由于进线方向只能布置在北侧这边要是不能开采光窗很不合理可又找不到别的规程来支持请问各位高手这个距离能否缩短啊现在的10kV并联电容器的介质到底是不是可燃的?现在的并联电容器成套装置到底疏于电容器棚之类的么。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
接反一台变压器所带负荷相序反了,所有三相电机都不得会反转。
二台变压器都送上电,在母联柜开关两侧核相:Ua-a`=400V,Ub-b`=0V,Uc-c`=400V