两台6300V/380V变压器 都是5点接线,分段运行,如果其中一台的一次(6000侧电缆)A、C两相接反了,那么送电以后在低压侧核相会出现什么现象?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • anqinghym
    anqinghym 沙发
    在对变压器进行接线组分析的时候,会用到向量,对变压器接线组进行向量分析,高压侧AB线电压的向量指向时钟的12点方向,低压侧ab线电压所指的就是时钟的“时”,也就是常说的几点的“点”,你将你们单位的换接线的变压器向量图画一下,就知道是几点接线了,不过,是负序的,如果并列的话会造成开关保护跳闸,如果保护不灵敏的话,就会使变压器烧毁的。我们下边有个变电所,当时无意中将接线向你所说的那样颠倒了,致使并列时开关跳闸(象是搞了两三次),后来,查一次回路才发现问题,很危险的。两台接线组不同的变压器肯定会出现二次侧有压差,会造成很大的环流,足以致使变压器烧毁,所以不能并列。
    2009-01-30 13:52:30

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    请问:什么叫“五点接线”? 是不是Δ/Yn-5?
    接反一台变压器所带负荷相序反了,所有三相电机都不得会反转。
    二台变压器都送上电,在母联柜开关两侧核相:Ua-a`=400V,Ub-b`=0V,Uc-c`=400V