土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 探讨:走道喷淋问题

探讨:走道喷淋问题

发布于:2009-01-13 13:04:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《高规》规定二类以上的公建走廊需设喷淋系统,假如有这样一类建筑:地下一~三层为商业、上部为住宅(或称为公寓,即房间比较多,有一定长度的内走廊),按消防分类,商住楼应属于公建,在这种情况下,住宅部分的走廊需不需要设喷淋呢?如果要设的话是否有点浪费呢?请同行指正。谢谢!

全部回复(147 )

只看楼主 我来说两句
  • lzljl
    lzljl 沙发
    探讨:走道喷淋问题
    2009-02-26 12:52:26

    回复 举报
    赞同0
  • lzljl
    lzljl 板凳
    非常感谢各位的精彩讨论,学到很多东西,非常感谢!楼上住宅部分大部分是一房一厅的小户型,类似于单身公寓,另外还有几套两房、三房一厅的户型。
    2009-02-26 12:37:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 700 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

q求江苏省的《商业建筑设计防火规范》DGJ32/J 67—2008

求江苏省的地方标准《商业建筑设计防火规范》DGJ32/J 67—2008

回帖成功

经验值 +10