土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 求助高手,18层住宅的基础处理这样行吗
一18层住宅,剪力墙结构筏板基础,持力层为稍密卵石层260,但夹层较多,需要处理,设计考虑用水泥旋喷法,而建设方说成本高而要用碎石桩法,静载实验到达420,而根据经验碎石桩法在300~350左右,这样能行吗,各位:) 高手有用过的吗

全部回答(6 )

  • dsytgs
    查查勘察报告,卵石层的重型动力触探击数N63.5是多少,稍密的卵石层N63.5应大于5击,按沈阳的地区经验,承载力特征值fak应不小于300KPa,18层住宅应该有一层地下室,考虑基础埋深修正,应该不用再处理地基了。
    2009-03-13 11:30:13 来自 PC 评论 举报
  • nwnw
    可以让地勘评价一下根据地质具体情况和筏板基础是否可以不处理。我觉得不处理最好,如果处理的话,改成条基应该要经济些。
    2009-03-12 16:18:12 来自 PC 评论 举报
  • nwnw
    非常不错,有很好的参考价值,可让我们这些新手多一些学习机会,谢谢!
    2009-03-12 16:17:12 来自 PC 评论 举报
  • streng2004
    碎石桩主要对于减沉有很好的效果,你做筏板基础感觉有点不值得。可以让地勘评价一下根据地质具体情况和筏板基础是否可以不处理。我觉得不处理最好,如果处理的话,改成条基应该要经济些。
    2009-01-22 21:44:22 来自 PC 评论 举报
  • 大林
    这样的问题应该由你们结构老总拍板。建议复合地基承载力取350kPa。18层住宅,剪力墙结构筏板基础可以满足规范的承载力要求。
    2009-01-19 19:34:19 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(6条)