我在建20层的剪力墙结构时,用satwe计算分析,在19层时的位移是11左右,而在20层时变为8左右,这是什么原因呢?X方向、Y方向的地震和风载位移都是这样,是我建模的问题吗?
非常感激!!!
=== 工况 1 === X 方向地震力作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
20 1 3698 9.00 8.52 1.06 4400.
3698 0.53 0.53 1.01 1/8275. 28.5% 0.83
19 1 3571 11.62 9.61 1.21 2880.
3571 0.60 0.48 1.24 1/4804. 7.5% 1.07
=== 工况 5 === Y 方向地震力作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
20 1 3707 11.27 10.98 1.03 4400.
3697 0.99 0.98 1.01 1/4462. 2.3% 0.83
19 1 3640 11.46 10.31 1.11 2880.
3640 0.72 0.67 1.08 1/3990. 2.8% 0.85
=== 工况 9 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
20 1 3698 10.14 9.34 1.09 4400.
3698 0.56 0.55 1.02 1/7869. 11.3% 0.83
19 1 3571 11.89 10.02 1.19 2880.
3571 0.48 0.42 1.15 1/5993. 7.4% 0.93
=== 工况 10 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
20 1 3707 17.56 17.28 1.02 4400.
3697 1.43 1.42 1.01 1/3077. 0.9% 0.83
19 1 3640 16.98 15.86 1.07 2880.
3640 0.96 0.92 1.04 1/2985. 2.7% 0.83
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报